鎧裝電纜和屏蔽層怎么接地?
發布時間:2024-09-08 23:20
瀏覽:
鎧裝電纜和屏蔽層怎么接地?
我們知道,電纜鎧裝和屏蔽層,通常都需要接地。但應該怎么接地,很多人都說不清楚,今天和大家一起來探討,表發下自己的淺見,說的不對的地方希望大家指出。下面我們來分類討論下:
1、動力電纜鎧裝層動力電纜鎧裝的目的是增加機械強度,防止機械損傷。通常動力電纜鎧裝層會(huì )兩端接地。那為什么要兩端接地呢?因為當電纜絕緣損傷,鎧裝層會(huì )帶電。動力電纜沒有干擾的問題,我們接地的目的是安全。兩端接地可以減小接地電阻,增大故障電流,使保護電氣更可靠的動作。

2、按鈕類控制電纜鎧裝層按鈕類控制電纜鎧裝層的目的是增加機械強度,防止機械損傷。這類控制電纜單端接地或兩端接地均可,但為了施工方便,我們通常指在電源側單端接地。那為什么呢?道理同上面的動力電纜,不過多重復。但控制電纜的保護電氣通常為保險,動作電流較小。單端接地即可保證可靠動作。
3、信號電纜屏蔽層(不作為信號回路)信號電纜的屏蔽層種類較多,接地較復雜。有單屏蔽和雙屏蔽。對于單屏蔽信號線,只在控制柜側接地;對于雙屏蔽信號線,分屏蔽只在控制柜側接地,總屏蔽兩端接地。那為什么呢?信號電纜屏蔽層接地的目的是防止電磁干擾。如果兩端接地的話,信號線的屏蔽層會(huì )形成通路,干擾源會(huì )在電纜屏蔽層上產生干擾電流,干擾電流進而會(huì )影響到線芯上的信號,因此,信號線只能單端接地。