低壓電纜的注意事項有哪些?
發布時間:2024-04-28 16:57
瀏覽:
低壓電纜的注意事項有哪些?
電纜由線芯、絕緣層、保護層構成。電纜的種類很多,低壓電纜線路主要使用的是低壓電力電纜。
1、運輸中嚴禁從高處扔下電纜或裝有電纜的電纜盤,特別是在較低溫度時(一般為5℃左右及以下),扔、摔電纜將有可能導致絕緣、護套開裂。
2、盡可能避免在露天以裸露方式存放電纜,電纜盤不允許平放。
3、吊裝包裝件時,嚴禁幾盤同時吊裝。在車輛、船舶等運輸工具上,電纜盤要用合適方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止機械損傷電纜。
4、電纜嚴禁與酸、堿及礦物油類接觸,要與這些有腐蝕性的物質隔離存放.貯存電纜的庫房內不得有破壞絕緣及腐蝕金屬的有害氣體存在。
5、電纜在保管期間,應定期滾動(夏季3個月一次,其他季節可酌情延期)。滾動時,將向下存放盤邊滾翻朝上,以免底面受潮腐爛。存放時要經常注意電纜封頭是否完好無損。
6、電纜貯存期限以產品出廠期為限,一般不宜超過一年半,最長不超過二年。
在冬季由于天氣比較寒冷,對于一流的低壓電纜行業都會(huì )造成一定的影響,尤其是低壓電纜敷設難度也會(huì )不斷增加,通常在低溫學粘性油浸紙絕緣電纜的油粘度加大,敷設施工容易損傷絕緣,而不滴流電纜的浸漬劑粘度較大,低溫敷設對其影響更大。
首先在進行低壓電纜敷設之前就要做好一個充分的準備,應該多學習關于低壓電纜的施工措施和防范措施,要做到完成熟悉低壓電纜敷設的技術以及是圖紙分析。這樣可以嚴格執行冬季施工的規程和一系列的防范措施,可以確保好打擊可以順利過冬,確保低壓電纜敷設的工程質量以及工程進度不會(huì )被影響到。在進行安裝低壓電纜適合嚴格要從上面到下面這樣的方式完成工作,避免出現立體交叉的現象,可以很好的避免到安裝人員和設備的損害。
在進行挖掘低壓電纜電纜溝之前要全方面了解到地下設施埋設情況,要及時采取措施避免造成地下設施出現觸電事故,在敷設低壓電纜之前應該要把電纜盤架做好固定的工作,可以預防工作人員轉動時候出現傷害。尤其是工作人員在進行敷設低壓電纜的時候應該要多電纜線路是否可以滿足供電的需求,可以完全確保安全運行,一旦出現問題可以方便維修,在進行敷設低壓電纜時候要保證溝底是平整沒有任何的堅硬物,應是在溝底鋪一層很細的軟土,然后用混泥土進行覆蓋和做好坐標和部位的走向設計圖,這樣對以后進行維修都是有很好的作用。