  先來看看規范GB50303《建筑電氣工程施工質量驗收規范》強條的要求:
 
  11.1.1金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定:
 
  1.梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接;全長大于30m時,應每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。
 
  2.非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。
 
  3.鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
 
  1平直線段橋架吊架間距1.5m~2m,如果采用吊桿支架,吊桿直徑不應小于8mm,且需在過梁處應設置固定支架。
 
  2轉彎處兩邊各設一組吊架,且兩組吊架對稱布置,間距不大于1.5米,否則轉彎中間位置增設一組吊架。
 
  3轉彎處兩邊各設一組吊架,且兩組吊架對稱布置,間距不大于1.5米,否則轉彎中間位置增設一組吊架;頂層橋架距樓板距離不小于150mm,上下層橋架間距不小于150mm。
 
  4橋架、線槽按砼特殊角度準確放樣、加工、安裝。
 
  5直線段鋼制電纜橋架長度超過30米、鋁合金或者玻璃鋼制電纜橋架長度超過15米設有伸縮節;電纜橋架跨越建筑物變形縫處設置補償裝置。
 
  6金屬電纜橋架及其支架全長應不少于2處于接地干線相連接;橋架首位兩端需與配電柜外殼或地線排可靠連接。
 
  7非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯接地線,跨接地線一定要注意線槽橋架專用接地孔上,地線的最小允許截面積不小于4mm2;連接前剔除接地螺栓下方的絕緣層;鍍鋅橋架間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
 
  8與土建配合,橋架穿越墻體、樓板等部位預先留孔。
 
  9線槽、橋架底板應與支吊架橫擔用金屬螺栓固定(≤200mm,用一個螺栓固定;>200mm,距邊1/4處兩個螺栓固定)。
 
  10橋架穿越墻體及樓板,應用不燃材料封堵;穿越防火分區橋架內必須做防火封堵。
 
  11室外安裝橋架安裝高度不能低于積雪、積水高度,同時考慮選用防水型蓋板,進出室外橋架、線槽,室內須高于室外,防止雨水流入室內。